- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
客户当前产品用了Intel不同系列的FPGA进行搭建,一片4CE75,一片10AX057,两片FPGA串在一个JTAG链上。
在开发过程中发现,如果用Quartus Prime 17.1,两片设备都可以识别到,下载sof文件都没有问题,但是如果烧写JIC文件,会出现现Quartus Prime 17.1的Cyclone IV的Factory default enhanced SFL image有问题,无法在有A10的链上烧写4CE75的JIC。如果采用Quartus Prime 13.1又无法识别比工具更新的10AX057器件。有没有什么简单办法可以让Quartus 13.1识别10AX系列器件让整个烧写完成?或者如何解决Quartus Prime 17.1的EP4CE下载的Fachtory default enhanced SFL image的问题。
Link Copied
6 Replies
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Quartus 13.1是无发识别Arria 10的。你有试过烧写Arria 10的JIC吗?有这问题吗?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Sooy,
单独烧录A10的Jic是没有问题的。
Best Regards & Thanks
Jerry Zheng (郑辉明)
jerryzheng@macnica.com<mailto:jerryzheng@macnica.com>
骏龙科技 (Cytech)
0755-26935811-1052
Mobile: 185-6562-8993
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
是否可以提供error message?还有,您有试过其他的quartus 版本吗?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear,
有试过17.1,17.0等版本,一下是提示的错误信息
[Image]
两个FPGA是否连接一样的flash? 如果是的话,那就不行哦
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
两个FPGA使用独立的FPGA