Intel® Xeon® Processor and Server Products
Intel® Xeon® Processors, Data Center Products including boards, integrated systems, and RAID Storage
5173 Обсуждение

Intel Modular Server MFSYS25 2. Switch geht in den Zustand "Unmanageable"

JSaal
Начинающий
2 979Просмотр.

Ich habe auf den oben genannten Server auf einem Mainboard (Server1) die Mezzanine-Karte und in den Blade den 2 Intel® Gigabit-Ethernet-Switch AXXSW1GB verbaut.

Alles funktioniert nur zeitweise, nach einigen Tagen ändert sich der Status des 2. Switches auf "Unmanageable".

Der Server1 ist dann nicht mehr erreichbar. Die anderen Server ohne Mezzanine-Karte sind davon nicht betroffen. Diese haben ja auch keine Verbindung zum 2. Switch.

Ich habe folgende Lösung gefunden:

/thread/47304 https://communities.intel.com/thread/47304

Jedoch hat sich an der Situation nichts geändert.

Meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dieser Situation und kann mir eine Lösung geben.

Welche Einstellungen muss ich an beiden Switchen vornehmen?

LAN 1 + 2 und 3 + 4 sind jeweils ein Team.

Ich habe folgende Einstellungen:

1. Switch

Port | 10G.XC | Admin Status | up

Port | 10G.SC | Admin Status | up

2. Switch

Port | 10G.XC | Admin Status | Down

Port | 10G.SC | Admin Status | Down

Ich bin über jeden Hinweis dankbar!

0 баллов
3 Ответы
idata
Сотрудник
1 518Просмотр.

Hello,

Please contact our support group directly for further assistance on your issue:

http://www.intel.com/p/en_US/support/contactsupport http://www.intel.com/p/en_US/support/contactsupport

JSaal
Начинающий
1 518Просмотр.

Hi Dan_Intel,

Thanks for the help. This link is not available.

idata
Сотрудник
1 518Просмотр.

Hello,

Please try the following support line instead:

Germany: 069 9509 6099

Ответить